Les conditions pour la température ambiante de fonctionnement des contrôleurs RAID Series 2 et 5 d´Adaptec sont de 0°C à 55°C (avec un flux d´air de 200 LFM), et une température maximale de 100°C.
Note: Si un module de batterie est installé sur un contrôleur Series 5, consultez s´il vous plait l´article ASK ID 16918 pour obtenir des informations complémentaires sur les conditions de température.
Ces contrôleurs utilisent une technologie de refroidissement passif et vont avoir besoin d´espace adéquat autour d´eux pour que les méchanismes de flux d´air internes puissent fonctionner correctement.
Avec Adaptec Storage Manager pour gérer la température du contrôleur, la température affichée du contrôleur peut être différente selon qu´il s´agit d´un contrôleur de la Series 2 ou d´un de la Series 5.
- Sur ceux de la Series 2, la température affichée est celle de la carte et non pas celle de la puce. C´est pourquoi, en utilisant un contrôleur de la Series 2, la température maximale de fonctionnement va être inférieure à celle rapportée dans Adaptec Storage Manager.
- Sur ceux de la Series 5, la température affichée est celle de la puce. C´est pourquoi, en utilisant un contrôleur de la Series 5, Adaptec Storage Manager peut être utilisé directement pour mesurer la température actuelle par rapport à la température maximale.
S´il n´est pas possible de fournir un espace suffisant adéquat et un flux d´air approprié, cela peut alors avoir comme conséquence des comportements non désirés du contrôleur et le rendre inopérant.
|